储藏室的通风排烟
rwa
rwa Lv.2
2008年05月20日 17:25:03
来自于通风排烟
只看楼主

如果一个住宅楼底下的很多储藏室通过一台排烟排出,其排烟量如何计算?是按面积60(并且不小于7200的风量一个风口)或120还是按照换气次数呢?

如果一个住宅楼底下的很多储藏室通过一台排烟排出,其排烟量如何计算?是按面积60(并且不小于7200的风量一个风口)或120还是按照换气次数呢?
免费打赏
toplhc
2008年05月21日 22:50:20
2楼
像住宅楼下的储藏室在实际情况不明朗的情况下,我一般要求建筑注明戊类物品储藏室,这样不做排烟

像你这种多个小空间排烟量的计算,首先一条排烟量肯定不是用换气次数来计算的

储藏室的面积一般较小,如果没有超过50平米,你可以在走道设排烟口就行了,没必要在每个储藏室设排烟口

回复
rwa
2008年05月22日 08:47:46
3楼
有道理
谢谢拉
回复
风水大师
2014年02月07日 10:35:50
4楼
问题的关键是,排烟量怎么计算,众说纷纭。
回复