大家好,小弟我现在在做我们学校的图书馆的防排烟系统设计做为我的毕业设计,现在遇到以下问题:1图书馆的理科阅览室面积2703平方米,用防火卷帘划分为两个防火分区,在实际设计中没有设置机械排烟系统,理由是高规8.4.1.2面积超过100平方米,切经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗房间应设机械排烟系统,由于阅览室满足面积,有人停留,且可燃物较多等条件,就因为阅览室开了几个窗户就可以自然排烟了?而且由于整个图书馆是设置了空调系统的,开窗的都是那种斜的,根本打开不了多少。请问如果毕业设计中按照实际的不设置机械排烟设施是不是可行?

大家好,小弟我现在在做我们学校的图书馆的防排烟系统设计做为我的毕业设计,现在遇到以下问题:
1图书馆的理科阅览室面积2703平方米,用防火卷帘划分为两个防火分区,在实际设计中没有设置机械排烟系统,理由是高规8.4.1.2面积超过100平方米,切经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗房间应设机械排烟系统,由于阅览室满足面积,有人停留,且可燃物较多等条件,就因为阅览室开了几个窗户就可以自然排烟了?而且由于整个图书馆是设置了空调系统的,开窗的都是那种斜的,根本打开不了多少。请问如果毕业设计中按照实际的不设置机械排烟设施是不是可行?
2 另外高规5.1.6中说设置排烟设置的走道,净高不超过6.00m的房间应划分防烟分区,但是在8.1.2中说高层建筑的排烟设施分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施,也就是说自然排烟的地方也应该划分防烟分区了??如果是这样的话图书馆的阅览室得划分为四到五个防烟分区,但是在实际设计中确没有一个,,(图书馆已经建好了),请问这个到底是什么原因?
谢谢
免费打赏
lengtingting
2008年05月21日 00:29:56
2楼
听了版主的解答,想起自己做过的一个工程,建筑设计了高窗,要求我不做机械排烟,理由是高窗面积已达到建筑面积的3%以上了。我高速他高窗设在3.5米,不能算是可开启的外窗,因此还要做机械排烟,他还不服气。不过后来还是都做了机械排烟。