现行设计中照明线路L+N+PE线有必要吗?如普通照明高度大于2.4m时PE线如何连接?
现行设计中照明线路L+N+PE线有必要吗?如普通照明高度大于2.4m时PE线如何连接?
2楼
高度不大于2.4m的灯具才要接PE线.最简单的接法就是灯具的PE线直接和最近插座的PE线连接.
回复
3楼
回复
4楼
我认为非特殊灯具,很没有必要
回复
5楼
非常赞同,心里非常不同意加PE线,但是审图专家非要加。加了别扭,不加又过不去。
我看了民规的条文解释:金属灯具,金属套管,金属接线盒,还有一条莫名其妙:灯具不加PE线,对楼上的安全构成威胁。。。。。。
百思不得其解~~,解释不了~~~
回复
6楼
扔在哪,不要接就可以了嘛
回复
7楼
首先从理论上说:
《建筑照明设计标准》 7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
目前0类灯具标准已经取消,所以我们普通用的照明灯具都应该是Ⅰ类灯具,如果有金属外壳都应该有PE线的端子。如果没有金属外壳那也应该将PE线放入灯头盒,说不定下次换灯时就会换一个有金属外壳的灯。
理论上不存在问题
从实际上说:
目前市场上大部分灯具都没有PE线的端子,实际上PE线是无法接的。
但设计要从发展的角度去做,随着大家安全意识的提高,就算现在不需要PE线,以后也可能是需要的,所以也应该把PE线留好。
回复
8楼
7楼说的好,加吧。
回复
9楼
学习了,学习了
回复
10楼
回复