请教仓库喷头选用问题?生产 尿不湿的厂房丙类仓库,A类火灾,三层建筑物,一楼7米高, 二楼6米,三楼7米,一楼建筑面积将近1万平米,二楼6米,三楼7米.一楼主要是仓库,附近有管理室和机器室,仓库设置喷淋的话,选用ESFR K=200的计算的设计流量和扬程都非常大, 可否选用K=80的,满足设计的喷水强度就可以呢.如果按仓库危险级二级,堆垛类取喷水强度12L/minm2,作用面积200 m2的,
生产 尿不湿的厂房
丙类仓库,A类火灾,三层建筑物,一楼7米高, 二楼6米,三楼7米,一楼建筑面积将近1万平米,二楼6米,三楼7米.一楼主要是仓库,附近有管理室和机器室,仓库设置喷淋的话,选用ESFR K=200的计算的设计流量和扬程都非常大,
可否选用K=80的,满足设计的喷水强度就可以呢.
如果按仓库危险级二级,堆垛类取喷水强度12L/minm2,作用面积200 m2的,
设计流量估算的话就12*200/60*1.3=52L/s,远小于ESFR K=200时 Q=80 L/s