请教仓库喷头选用问题?
sophieapril
2008年05月19日 16:42:03
只看楼主

请教仓库喷头选用问题?生产 尿不湿的厂房丙类仓库,A类火灾,三层建筑物,一楼7米高, 二楼6米,三楼7米,一楼建筑面积将近1万平米,二楼6米,三楼7米.一楼主要是仓库,附近有管理室和机器室,仓库设置喷淋的话,选用ESFR K=200的计算的设计流量和扬程都非常大, 可否选用K=80的,满足设计的喷水强度就可以呢.如果按仓库危险级二级,堆垛类取喷水强度12L/minm2,作用面积200 m2的,

请教仓库喷头选用问题?
生产 尿不湿的厂房
丙类仓库,A类火灾,三层建筑物,一楼7米高, 二楼6米,三楼7米,一楼建筑面积将近1万平米,二楼6米,三楼7米.一楼主要是仓库,附近有管理室和机器室,仓库设置喷淋的话,选用ESFR K=200的计算的设计流量和扬程都非常大,
可否选用K=80的,满足设计的喷水强度就可以呢.
如果按仓库危险级二级,堆垛类取喷水强度12L/minm2,作用面积200 m2的,
设计流量估算的话就12*200/60*1.3=52L/s,远小于ESFR K=200时 Q=80 L/s
免费打赏
sophieapril
2008年05月19日 16:45:15
2楼
请教仓库喷头选用问题?
回复
hahaxiao1978
2008年05月19日 21:31:12
3楼
流量大也就仅仅增加了储备水的容积。应该从最安全的角度出发。ESFR喷头是针对仓库设计的喷头,能最短的时间提供有效强度,是好的选择。如果用普通喷头,通过提高工作压力,也可以达到设计强度,也是正确的。选择最好最有效的方法为准。
回复
cuixp1982
2008年05月20日 16:43:31
4楼
按照厂家的意思是安装ESFR喷头 我们现在做的一个项目因为货架高度比较高 所以增加了货架内喷头 货架内喷头选用的是 下垂型 快速响应 带挡水盘 屋顶上设的是K115的
回复
poedan
2008年05月21日 01:16:17
5楼
根据NFPA,必须采用K=115的喷头,就不要多想了!
国内的规范不是很完善!
回复
ffh7712
2008年05月21日 20:04:27
6楼
按规范应可以,不属地下商业及仓储用房。
不过我此方面实际经验较少,仅供参考。
回复
ah-wangjun
2008年05月21日 21:41:41
7楼
仓库种类较多,可以对照规范表中的相对形式套用,ESFR一般用于有高货架的仓库,因为喷头水流有较好的穿透力。
回复
maxin
2008年05月24日 13:43:40
8楼
有高架仓库专用的喷头,不论情况如何,反正按最不利情况设置就可以。
回复