平衡阀、电动阀等为什么设在回 水管上?
qwh217
qwh217 Lv.2
2008年05月19日 16:13:45
来自于中央空调
只看楼主

空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上! 这是为什么呢? 设在供水管上不行吗? 两种做法的利和弊???本文转自:赛尔社区 :http://bbs.shejis.com/thread-1558204-1-1.html&topID=57190

空调的冷冻水系统中,平衡阀和电动阀等一般都设在回水管上!
这是为什么呢?
设在供水管上不行吗?
两种做法的利和弊???


本文转自:赛尔社区 :http://bbs.shejis.com/thread-1558204-1-1.html&topID=57190
免费打赏
highair2006
2008年05月19日 16:40:12
2楼
就在下的观念不论是装在供水管或回水管都是可行的。
大部份人都设计装在回水管上,在下勉强给自己一个理由是,确保冷排、管路处于饱水状态。因为水管配管上难免会有漏孔,例如管排上的手动排气扭、高凸管路上的自动释气阀等,若因控制阀的关断,有可能使管路因处于负压状态而让空气侵入,进而衍生许多不良影响。
回复
ttdyj
2016年04月25日 16:42:13
3楼
没弄明白。。
回复
ly7803327
2016年05月26日 18:02:03
4楼
管路系统防止震动
回复
xlhjanus
2016年05月29日 15:33:32
5楼
这些阀门一般都装在回水管路上。一方面,供水压力高于回水压力,如果平衡阀和电动阀装在供水管路上,阀承受的压力大,对阀本身没有好处,装在回水管上,可以达到同样的使用效果;另外,作为调节阀门经常会发生动作,当阀门动作时,如果装在供水管路上,则会对流体(水)产生较大的扰动,有气泡产生,对系统来说是非常有害的,而装在回水上,压力小,相比就对系统正常运转影响小。