地下自行车车库是否要设置灭火器?
xlanddxh
xlanddxh Lv.2
2008年05月18日 10:09:40
只看楼主

一住宅楼,地上六层加一层阁楼,地下一层为半地下室自行车车库(每户一间),请问是否要设置灭火器??

一住宅楼,地上六层加一层阁楼,地下一层为半地下室自行车车库(每户一间),请问是否要设置灭火器??
免费打赏
jiwenbo_jim
2008年05月21日 15:18:58
2楼
要阿
回复
xlanddxh
2008年05月22日 09:52:42
3楼
做设计要有规范依据.认为要设置灭火器的同志们,你们依据的是哪本规范????
回复
xlanddxh
2008年08月25日 10:32:03
4楼
江苏的高手你们怎么看这个问题??
回复
xlanddxh
2008年09月04日 16:42:37
5楼
怎么没有高手指点呢?
半地下自行车库配灭火器有什么特别的要求吗?
回复
h2o2007
2008年09月04日 21:14:52
6楼
宜设置灭火器
如果碰到想刁难你的消防大队,还会让你上喷淋呢!理由是:自行车库可停放摩托车等燃油车,危险等级相当于汽车库。当然,这个建筑没有消防系统,上灭火器就行了
回复
hxhlyh
2008年09月07日 16:02:36
7楼
半地下室自行车车库(每户一间)事实上为住宅的功能服务单位,《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的附录D规定住宅应按轻危险级配置灭火器,所以你最好设置灭火器!!
回复
dafu0007
2008年09月08日 03:16:54
8楼
要设灭火器,无可厚非,其他消防设施都上了,肯定要设灭火器,否则消防队的会说你漏项
回复
xlanddxh
2008年09月19日 16:12:09
9楼
规范上说,灭火器不宜设置在潮湿的地点,地下自行车库属于潮湿的地点吗?
回复
xlanddxh
2008年11月18日 16:20:04
10楼
配了灭火器平时也没人管理啊
回复
xlanddxh
2008年11月24日 10:30:48
11楼
是以每间自行车库为一个计算单元还是以整个地下自行车库的一个单元为一个计算单元呢?
回复

相关推荐