大家帮我看看这个冷却水系统,冷却塔会溢水出来呢?
goodguy-owen
2008年05月18日 00:20:53
来自于中央空调
只看楼主

原设计是无平衡管的,当单台或两台主机运行时,四个冷却塔中没运行的两个会不断补水,运行的两个会不断溢水,后来加上了DN250的平衡管,溢水现象依然存在。请问如何解决,难道要在回水管上加电动阀实现对应控制吗?

原设计是无平衡管的,当单台或两台主机运行时,四个冷却塔中没运行的两个会不断补水,运行的两个会不断溢水,后来加上了DN250的平衡管,溢水现象依然存在。请问如何解决,难道要在回水管上加电动阀实现对应控制吗?

1211042018124.jpg

免费打赏
minyan11
2008年05月18日 09:11:52
2楼
看不清,把原文件传上来[dwg]。
回复
goodguy-owen
2008年05月18日 10:02:07
3楼
上传了,大家帮手看看,谢了
回复
goodguy-owen
2008年05月18日 20:52:07
4楼
没人看到么?自己顶
回复
highair2006
2008年05月19日 14:24:46
5楼
冷却塔的液面是否等高?我指的是补水阀所控制的液面是否等高?
若排除液面不等高问题,只能调整各座冷水塔的进出水量,使其相等。
若进水有电动阀控制,而出水无时,必须加大连通管径使水盘相通。
回复
goodguy-owen
2008年05月19日 19:59:27
6楼
现在的问题出在冷却水泵动作时,会将其它塔中的水从回水管中抽下来,最后回到一台塔中,所以使用的这个塔不断溢水,其它的塔却不断补水。
回复
zhuanjia
2008年05月20日 18:16:24
7楼
切断不运行的主机管路即可,
回复
goodguy-owen
2008年05月20日 20:37:12
8楼

这样就需要在回水管上加电动蝶阀了。是否这样平衡管就加得浪费了呢
回复
lexiaoshan
2008年05月21日 12:50:17
9楼
看看各管对各塔的供回水调节
回复
sd-dg
2008年05月22日 13:48:36
10楼
很简单啊 楼主只要把不运行的机组的循环水不要切断就好了啊,就是机组不运行冷却水也通过机组循环就ok了 这是最笨的做法 也是最简单的做法,不过浪费能源。设计缺陷凑合着用吧
回复
cake_01@co163
2008年05月22日 14:26:08
11楼
同意7楼的意见。
在每个冷去塔总进水管上设置电动蝶阀,当主机不运行时候,关闭与主机对应的冷却塔进水管上的电动阀门。
再者要注意防止4# 冷却塔水面下降 太厉害(抽空现象),而出现空气进入水系统,这对循环泵不利。
回复