原设计是无平衡管的,当单台或两台主机运行时,四个冷却塔中没运行的两个会不断补水,运行的两个会不断溢水,后来加上了DN250的平衡管,溢水现象依然存在。请问如何解决,难道要在回水管上加电动阀实现对应控制吗?
原设计是无平衡管的,当单台或两台主机运行时,四个冷却塔中没运行的两个会不断补水,运行的两个会不断溢水,后来加上了DN250的平衡管,溢水现象依然存在。请问如何解决,难道要在回水管上加电动阀实现对应控制吗?
2楼
看不清,把原文件传上来[dwg]。
回复
3楼
上传了,大家帮手看看,谢了
回复
4楼
没人看到么?自己顶
回复
5楼
冷却塔的液面是否等高?我指的是补水阀所控制的液面是否等高?
若排除液面不等高问题,只能调整各座冷水塔的进出水量,使其相等。
若进水有电动阀控制,而出水无时,必须加大连通管径使水盘相通。
回复
6楼
现在的问题出在冷却水泵动作时,会将其它塔中的水从回水管中抽下来,最后回到一台塔中,所以使用的这个塔不断溢水,其它的塔却不断补水。
回复
7楼
切断不运行的主机管路即可,
回复
8楼
这样就需要在回水管上加电动蝶阀了。是否这样平衡管就加得浪费了呢
回复
9楼
看看各管对各塔的供回水调节
回复
10楼
很简单啊 楼主只要把不运行的机组的循环水不要切断就好了啊,就是机组不运行冷却水也通过机组循环就ok了 这是最笨的做法 也是最简单的做法,不过浪费能源。设计缺陷凑合着用吧
回复
11楼
同意7楼的意见。
在每个冷去塔总进水管上设置电动蝶阀,当主机不运行时候,关闭与主机对应的冷却塔进水管上的电动阀门。
再者要注意防止4# 冷却塔水面下降 太厉害(抽空现象),而出现空气进入水系统,这对循环泵不利。
回复