XL锚固问题
zzwsy
zzwsy Lv.2
2008年05月17日 17:05:27
来自于建筑施工
只看楼主

在101图集66页XL配筋构造图A、B图示中,后锚部分就一个La,但是中南标为1.5倍的悬挑长度,根据施工常识按照101施工建设单位,监理单位感到不安全,作为施工单位应该怎么办,请赐教!!

在101图集66页XL配筋构造图A、B图示中,后锚部分就一个La,但是中南标为1.5倍的悬挑长度,根据施工常识按照101施工建设单位,监理单位感到不安全,作为施工单位应该怎么办,请赐教!!
免费打赏
yong3723
2008年05月18日 07:34:05
2楼
其实是安全的。国内的标准太多,只能选用最权威的。国外的钢筋设计、施工规范比国内现行的要简单的多