关于热表阻力问题
liulining841005
2008年05月17日 15:00:57
来自于采暖供热
只看楼主

现在 我正做一地暖设计,采用分户热计量,可是我在那都找不见热表的阻力,有谁知道热表的阻力在那查吗?谢谢啦

现在 我正做一地暖设计,采用分户热计量,可是我在那都找不见热表的阻力,有谁知道热表的阻力在那查吗?谢谢啦
免费打赏
brightboy116271
2008年12月13日 15:15:46
12楼
我一般是按照25kp计算的,可以参照丹佛司等知名场家的样本
回复
brightboy116271
2008年12月13日 15:21:53
13楼
在常用流量时,最大允许压力损失不应超过0.025MPa,见《热量表》 CJ 128—2000
回复
brightboy116271
2008年12月13日 15:23:37
14楼
就是这本标准
回复
minyan11
2008年12月14日 18:22:15
15楼
《热量表》标准CJ128-2007
2008年4月1日实施
http://bbs.co188.com/content/0_1233936_1.html
回复
jinwls
2011年11月28日 13:32:14
16楼
热表有行业标准,标准中规定热表在额定流量下阻力损失不能超过25kPa。热表厂家一般提供阻力曲线图,可以从图中查到对应流量下的阻力值。