现在 我正做一地暖设计,采用分户热计量,可是我在那都找不见热表的阻力,有谁知道热表的阻力在那查吗?谢谢啦
现在 我正做一地暖设计,采用分户热计量,可是我在那都找不见热表的阻力,有谁知道热表的阻力在那查吗?谢谢啦
2楼
热表的阻力不可忽视,一般选用DN15/0.6的热表,此时阻力大约2.5m。
回复
3楼
按这个阻力,一个热表与整个室内采暖系统的阻力相当了啊,这样分户热表,进户热表等等加在一起看起来一般的循环泵还真不够用的。如果再有一些平衡阀调节阀什么的,还要大很多,天天讲节能,结果能耗都耗在这些地方了。
回复
4楼
谢谢 2楼楼主啦!我想知道能在那本资料上找到吗,因为我现在在做毕业设计需要有依据?谢谢
回复
5楼
热量表运用时间不是很长,有关参数大都参考厂家样本,2008年4月1日实施了新标准:《热量表》标准CJ128-2007,目前还没有电子版。
回复
6楼
太厉害拉!十分感谢!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
参考厂家样本
回复
8楼
热表阻力这么大啊,25000Pa!
看来热表增加了不少系统阻力!
回复
9楼
对于地暖,5米的系统压差是否够用?
光这几个附件的损失就大的了:温控阀、锁闭调节阀、热表、过滤器。。。。。
怕是5米不够用
回复
10楼
那系统的总阻力太大了点把可达5米多水柱,这样对系统管道及附件要求是不是就太高了.
回复
11楼
对附件和管道没什么影响吧,只是觉的水头损失挺大的。当然和建筑给排水里的水头损失相比,这个不大
回复