电流互感器二次侧竟然没接地
成套毛毛
2008年05月17日 13:51:27
来自于变压器
只看楼主

我到过一家做低压柜的公司,发现他们公司在设计上,电流回路中电流互感器与测量表计都是直接连接,中间也没有实验端子过渡,这还好说电流互感器二次侧竟然没有接地,虽然测量上没什么问题,但在保护方面来说呢?我不知道会发生什么后果。

我到过一家做低压柜的公司,发现他们公司在设计上,电流回路中电流互感器与测量表计都是直接连接,中间也没有实验端子过渡,这还好说
电流互感器二次侧竟然没有接地,虽然测量上没什么问题,但在保护方面来说呢?我不知道会发生什么后果。
免费打赏
lingxuct
2008年05月17日 20:53:05
2楼
二字“危险”!
回复
chhwz
2008年05月17日 22:04:02
3楼
楼主说的低压计量是不是供电局低压计量,如是可以,供电局低压计量窗位是不允许打开的,用户碰不到计量电流互感器,电压回路不采用熔断器保护..(供电局高压计量是不允许这么接线...)
回复
qian68747
2008年05月19日 12:42:51
4楼
可能设计的人不是懂太多规范,只知道实用!!
回复
成套毛毛
2008年05月19日 13:50:02
5楼
以下是引用chhwz在2008-05-17 22:04:02.0发表的内容:
楼主说的低压计量是不是供电局低压计量,如是可以,供电局低压计量窗位是不允许打开的,用户碰不到计量电流互感器,电压回路不采用熔断器保护..(供电局高压计量是不允许这么接线...)[/quot是所有的回路
回复
成套毛毛
2008年05月19日 13:52:06
6楼
所有的进线、出线等的测量回路
回复
wysh
2008年05月20日 11:15:44
7楼
不符合标准:
1.CT二次侧必须接地,除非供电公司或者客户特别要求
2.电流回路需加试验端子
回复
cdj23983
2010年02月18日 10:39:45
8楼
低压互感器的二次不接地其实不要紧。接地的目的是防止绝缘击穿,低压的击穿了电压也不高,但高压必须接地!
回复
zhtymg
2010年02月19日 09:15:52
9楼
我弟供电部门就是这么要求的
回复
qian-hai
2010年02月26日 10:33:33
10楼
值得学习!
关注中。。。。
回复
liqing126
2010年03月03日 22:05:09
11楼
规范上要求:二次侧接地,加试验端子
回复