我到过一家做低压柜的公司,发现他们公司在设计上,电流回路中电流互感器与测量表计都是直接连接,中间也没有实验端子过渡,这还好说电流互感器二次侧竟然没有接地,虽然测量上没什么问题,但在保护方面来说呢?我不知道会发生什么后果。
我到过一家做低压柜的公司,发现他们公司在设计上,电流回路中电流互感器与测量表计都是直接连接,中间也没有实验端子过渡,这还好说
电流互感器二次侧竟然没有接地,虽然测量上没什么问题,但在保护方面来说呢?我不知道会发生什么后果。
2楼
二字“危险”!
回复
3楼
楼主说的低压计量是不是供电局低压计量,如是可以,供电局低压计量窗位是不允许打开的,用户碰不到计量电流互感器,电压回路不采用熔断器保护..(供电局高压计量是不允许这么接线...)
回复
4楼
可能设计的人不是懂太多规范,只知道实用!!
回复
5楼
以下是引用chhwz在2008-05-17 22:04:02.0发表的内容:
楼主说的低压计量是不是供电局低压计量,如是可以,供电局低压计量窗位是不允许打开的,用户碰不到计量电流互感器,电压回路不采用熔断器保护..(供电局高压计量是不允许这么接线...)[/quot是所有的回路
回复
6楼
所有的进线、出线等的测量回路
回复
7楼
不符合标准:
1.CT二次侧必须接地,除非供电公司或者客户特别要求
2.电流回路需加试验端子
回复
8楼
低压互感器的二次不接地其实不要紧。接地的目的是防止绝缘击穿,低压的击穿了电压也不高,但高压必须接地!
回复
9楼
我弟供电部门就是这么要求的
回复
10楼
值得学习!
关注中。。。。
回复
11楼
规范上要求:二次侧接地,加试验端子
回复