请教:GB6245-2006消防泵新标准的问题
gsb7566
gsb7566 Lv.4
2008年05月17日 13:27:43
只看楼主

消防泵GB6245-2006规定: 6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.16.4.2.3的规定 6.4.2.1 工况1在吸深1m时应满足额定流量Qn和额定压力Pn的要求同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍 6.4.2.2 工况2在吸深1 m时流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn 6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn 我是甲方,设计消防泵为Q=10L/s,H=84m,N=15KW,有一处理解有分歧:

消防泵GB6245-2006规定:

6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.16.4.2.3的规定
6.4.2.1 工况1在吸深1m时应满足额定流量Qn和额定压力Pn的要求同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍
6.4.2.2 工况2在吸深1 m时流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn
6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn

我是甲方,设计消防泵为Q=10L/s,H=84m,N=15KW,有一处理解有分歧:
泵厂家理解的是:泵需达到工况2(即能达到1.5倍的流量),电机功率改为30KW;
我的理解是:泵需满足工况2时的工作压力要求,但产品不一定需要达到工况2,电机功率不必加大。

请问各位,新标准该如何理解???
免费打赏
gsb7566
2008年05月19日 11:13:46
2楼
没有人知道么???
回复
gsb7566
2008年05月19日 11:17:31
3楼
着急中……
回复
roverpump
2008年05月19日 11:23:49
4楼
同一台泵,两个工况点都要达到.
回复
gsb7566
2008年05月19日 12:55:00
5楼

能解释详细点么?为什么这么理解?
回复
roverpump
2008年05月19日 13:04:35
6楼
这是参照NFPA-20的要求,当水泵流量达到150%额定流量时,扬程不小于额定扬程的65%,
水泵关闭扬程不超过额定扬程的140%.

消防泵不仅要在额定的工况运行,而且要有达到150%额定流量的能力.
回复
gsb7566
2008年05月24日 16:32:15
7楼
有没有不同意见???
回复
gsb7566
2008年05月25日 09:18:31
8楼
有没有不同意见???
请大家讨论……
回复
ah-wangjun
2008年05月25日 13:08:34
9楼
roverpump已经说得很清楚了。
厂家的说法是不对的,满足规范要求的意思是在水泵达到150%流量的时候,工作的压力不应该小于额定扬程的65%。配用电机的功率是不会改变的。
回复
gsb7566
2008年05月26日 11:00:53
10楼

现在是要订货,不是说它的运行工况。厂家不想按设计15KW生产,要求按30KW电机生产。
厂家的做法对么?
回复
gsb7566
2008年05月26日 11:03:17
11楼
roverpump的意见好像是说应该用30KW的电机???
回复

相关推荐