各位高收,本人做毕业设计设计空调水系统时遇到一个问题,一个建筑方形,楼梯在楼的2/5处,冷冻水管楼梯间下来,主水路是分支向左向右走,还是环着走一圈好啊?为什么?谢谢各位!!!!!!

各位高收,本人做毕业设计设计空调水系统时遇到一个问题,一个建筑方形,楼梯在楼的2/5处,冷冻水管楼梯间下来,主水路是分支向左向右走,还是环着走一圈好啊?为什么?谢谢各位!!!!!!
免费打赏
minyan11
2008年05月17日 11:10:12
2楼
一般供水流量基本一致的系统,应该尽量使用枝状管网;而消防,生活和工业给水系统为照顾不同用水点的流量与压力时可考虑环网。
回复
jswxj820
2008年05月17日 11:23:17
3楼
室内管网,尤其是高层的,采用风盘时用水点多,利用调节管径的大小进行水量调节的话工作量比较大,水管路宜采用同程式,水量分配调节方便,便于水力平衡。
采用同程式相比较异程式而言增加了回程的跑空管路,增加了投资和水管占存的空间,对于各大环路之间用水点少的系统,为节约管道也可以采用异程式,或者每个支路都有自动调节阀调节水量的时候,也可以采用异程式。
回复
bianweihaomeng
2008年05月17日 17:17:04
4楼
尽量用环路吧~~~~避免和消防管打架
回复
highair2006
2008年05月19日 17:02:54
5楼
环管好处多,可做同程管利于水力平衡,且不会增加管路费用。