地基圈梁被打断!!请教如何补救加固!
whywhy891
whywhy891 Lv.2
2008年05月16日 17:58:32
只看楼主

多层!楼下地下室业主私自给地下室增加下水道,向地基下挖了有深20厘米左右的地沟通到外面的便肥池..打的时候用的是水钻!打出来的是20厘米高的混凝土!他在里面从一个房间到另一个房间也打通了一条下水道,等于是从墙下挖了20厘米深的沟..如果这个墙下有地梁的话肯定会被挖断完了!现在我想知道如何补救??效果怎么样?地震真把我吓住了!

多层!楼下地下室业主私自给地下室增加下水道,向地基下挖了有深20厘米左右的地沟通到外面的便肥池..

打的时候用的是水钻!打出来的是20厘米高的混凝土!

他在里面从一个房间到另一个房间也打通了一条下水道,等于是从墙下挖了20厘米深的沟..如果这个墙下有地梁的话肯定会被挖断完了!

现在我想知道如何补救??效果怎么样?地震真把我吓住了!


免费打赏
john_murphy
2008年05月19日 14:04:49
2楼
如果你确定是圈梁,而不是条形基础。(地基圈梁,是为了让基础沉降趋于均匀。)
你可以考虑以下这两种解决方案:
1.如果真的打断了,在原有地基圈梁旁,新增一道地基圈梁;
2.如果原有地基圈梁旁增加不了,考虑在断掉的圈梁上部新增一道梁。

如果不行,再想别的办法吧
回复
johnny0120
2008年05月24日 21:27:40
3楼
把断掉部分左右各1m距离的混凝土凿开 新增相应的钢筋焊接在旧钢筋上面
在扎箍筋 然后倒C35细石混凝土即可
回复