为什么蒸发温度高时压缩机会过载?
qwh217
qwh217 Lv.2
2008年05月16日 16:34:35
来自于制冷技术
只看楼主

为什么蒸发温度高时压缩机会过载?有什么办法可以避免此现象的发生?

为什么蒸发温度高时压缩机会过载?有什么办法可以避免此现象的发生?

s-132
2008年05月16日 22:37:42
2楼
因为蒸发温度高开机时吸气压力高造成负荷过大,开机时吸气阀要缓慢开启。加载要慢。我这是氨制冷操作方法
回复
liuyingjie168
2008年05月18日 22:11:11
3楼
把热力膨胀阀的开度调大一点
回复
荣昌制冷
2008年05月19日 08:11:26
4楼
蒸发温度取决于载冷剂热负荷的高低,热负荷大,蒸发温度就高,相应的蒸发压力就大;热负荷小,蒸发温度就低,相应的蒸发压力就小。同样,压缩机的负荷也取决于蒸发压力的高低。如果蒸发压力高,机器的负荷就大;蒸发压力低,机器的负荷就小。当蒸发压力过高时,显然压缩机就会过载。
根据这种规律,应该及时有效地调整系统的热负荷,如提前开机或及时增加机组容量(包括增开机组和加载容量),降低蒸发压力;关小调节阀,降低蒸发压力等。
回复
compmen
2008年05月19日 08:24:41
5楼
膨胀阀开的小 回气过热太大

或者压机吸排气阀片损坏 压机配小了 冷凝温度高 这些都会引起楼主说的蒸发温度高引起压机过载的假象
回复
大雪漫天
2008年05月19日 14:08:14
6楼
适当的减小负荷(减小冷冻水的流量),调节阀应该是减小而不是调大。
回复
lunliyong1
2008年05月21日 09:46:41
7楼
应该调大吧
回复
lexiaoshan
2008年05月22日 10:42:44
8楼
蒸发压力高时相应的压缩机回气温度就高回气比容减小,低压也升高。
压缩比升高压缩机回油温度升高相应的压缩机温度高,毁油损压缩机。
不对处请指教哦!
回复
zsyooo
2008年05月27日 23:59:37
9楼
要调小热力阀
回复
luodanwsk
2010年01月20日 15:27:42
10楼
调节阀应该是减小而不是调大
回复
lixingyuede
2010年02月06日 12:46:35
11楼
.适当减少供液量(调小膨胀阀)并检查冷凝器运行状况,风冷冷凝器是否该(树毛子之类)清扫,水冷冷凝器是否该除垢等。