请问一下,一个计量柜V/V接的,电压互感器二次电压为Vab=100V,Vbc=100V,Vca=100V,正常吗?不正常可以分析一下原因吗?

请问一下,一个计量柜V/V接的,电压互感器二次电压为Vab=100V,Vbc=100V,Vca=100V,正常吗?不正常可以分析一下原因吗?
免费打赏
互感器
2008年05月15日 19:01:02
2楼
VV接法,电压互感器电压比是10/0.1kV,正常情况下二次电压为100V
回复
yuwenhu
2008年06月25日 14:54:31
3楼
计量的互感器0.2、0.5、级二次基本全是100v,3p \6p的有可能是100/3或100/根号3
回复
ye_w
2008年06月25日 17:38:16
4楼
100V是标准的仪表输入等级之一,如同电流互感器的5A/1A一样