请问现在时间继电器触点容量有大于6A以上的么?国内有什么品牌的?本人现在使用最大的交流接触器线圈吸合为1500VA,其辅助触点与时间继电器线圈串联,就是担心交流接触器一合闸,过大的冲击电流会烧时间继电器

请问现在时间继电器触点容量有大于6A以上的么?国内有什么品牌的?
本人现在使用最大的交流接触器线圈吸合为1500VA,其辅助触点与时间继电器线圈串联,就是担心交流接触器一合闸,过大的冲击电流会烧时间继电器
免费打赏
lingxuct
2008年05月14日 20:04:15
2楼
现在一般时间继电器的触点不超过5A,如果所带接触器电流超过5A,建议加一个中间继电器,(因中间继电器触点也不超过5A)用二付触点并联。
回复
xx_691214
2008年05月14日 20:10:10
3楼
用时间继电器————控制中间继电器(或10A以上的交流接触器)————控制大型交流接触器,就能解决问题!!!
回复
yeatsk
2008年05月14日 20:41:57
4楼
怎么上传不了附件?
回复
yeatsk
2008年05月14日 21:02:31
5楼
高手,帮忙看下图纸吗? NC2-400A/4P AC220V(正泰交接),JSZ3F(正泰时继) http://photo.fenbei.com/20665751