一段蒸汽管道长度为30M直径400需要设置补偿器吗?如果需要补偿器的尺寸如何选择??最好是方形补偿器!
一段蒸汽管道长度为30M直径400需要设置补偿器吗?
如果需要补偿器的尺寸如何选择??最好是方形补偿器!
2楼
需要知道蒸汽温度和压力
回复
3楼
温度是150,压力是1.0MPa
回复
4楼
膨胀量约为60MM,管道布置应充分利用自然弯曲来补偿热伸长,比如L弯,Z型弯.如果没有自然补偿,或自然补偿不足,应设补偿器,补偿器尺寸可查《动力管道手册》P390页,图5-10,φ426*6焊接弯矩形补偿器线算图
回复
5楼
是直埋 还是架空 直埋可以按照规范要求作 架空可用上返弯加大拉杆补偿器方式较为安全
回复
6楼
安装在管廊上,长度为200米、DN200、2.5MPa 的饱和蒸汽应怎样设置自然补偿,我想用的是门型补偿!
谢谢!
回复
7楼
zzxzwg 发表于 2008-5-15 09:14 膨胀量约为60MM,管道布置应充分利用自然弯曲来补偿热伸长,比如L弯,Z型弯.如果没有自然补偿,或自然补偿不足, …请问哪本手册?不是动力管道设计手册,机械工业出版社的那本?
回复
8楼
哪里可以找到计算公式?手册上只有现成的数据,而且仅仅到DN250。再大便查不到了
回复
9楼
大管径补偿可以查动力管道手册上面的焊接弯矩形补偿器线算图
回复
10楼
用不用补偿器你需要算管道的热伸长量,看看自然补偿和管道的冷紧能不能满足热伸长,不能满足才设补偿器,选用什么样的补偿器应根据现场的实际情况而定,比如美观等,补偿器选型在动力管道手册里有。:)
回复
11楼
楼上正解,不过才30m而已,应该可以通过管廊两端的弯头来用自然补偿解决掉吧,管廊上一样可以加固定支架
回复