这台机怎么回事?温度下来了就是结冰结不到中心的?
pengdazileng
2008年05月14日 00:25:15
来自于制冷技术
只看楼主

这台机是20+20+20的平板机用502雪种,6个膨胀阀,温度都能打到-25度但结冰就是不能完全结完,请问个位到底是怎么回事?低压是1.5高压是15.2。

这台机是20+20+20的平板机用502雪种,6个膨胀阀,温度都能打到-25度但结冰就是不能完全结完,请问个位到底是怎么回事?低压是1.5高压是15.2。

1210696644749.jpg

免费打赏
pengdazileng
2008年05月14日 00:26:18
2楼
还有
回复
pengdazileng
2008年05月14日 00:27:47
3楼
.
回复
pengdazileng
2008年05月14日 00:28:37
4楼
.
回复
pengdazileng
2008年05月14日 00:29:24
5楼
.
回复
pengdazileng
2008年05月14日 00:30:10
6楼
.
回复
pengdazileng
2008年05月14日 00:32:19
7楼
.
回复
pengdazileng
2008年05月14日 00:33:02
8楼
.
回复
yzm88
2008年05月15日 11:01:39
9楼
蒸发板流道没有问题的话,应该是制冷剂加少了,还有布水有没有问题? 不过我想了解更详细一些,结冰结不完全,到底是怎么个不完全法?什么地方没有结冰?结冰薄厚的分布?有没有可能拿得到蒸发板流到走向分布?
回复
compmen
2008年05月16日 19:07:22
10楼
我这没有R502的性质图表 不知道蒸发温度及压力的对应参数

你可以查一下参数 是不是蒸发压力高 或者冷媒不够 再就是板内有积油 供液有堵 压机阀片破损 冻结时间短 膨胀阀脏堵