1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。2、杆塔选择:①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。

1、导线选择:采用架空绝缘线,型号为JKLYJ-10-240,破坏拉断力34679N,本次设计中安全系数取6.0,最大使用张力5780N。
2、杆塔选择:
①直线杆 电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1616,梢径Ø190,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为60kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。
②耐张杆 适用于30°以下转角处。电杆全高15米,呼称高10.5米,配筋Ø1816,梢径Ø230,杆体根部(地面±0.00)最大许用弯矩为110kN.m。电杆基础埋深2.5米,装设DP-6底盘,在基础埋深1/3处装设KP-12上卡盘。
③双回路转角和终端塔 适用于双回路转角和终端处。选用河南西平鼎力电杆厂生产的薄壁离心混凝土轻型钢管塔,装设有爬梯。全高13.5米,呼称高11.5米,工程中根据实际应用的位置,梢径选在Ø284-372之间,根径在Ø500-750之间。配置钢筋混凝土基础,铁塔底部和基础间用法兰盘连接固定。
3、杆塔色彩选择
①为实现配电线路混凝土电杆与与城市道路、建筑和谐的景观化效果,决定对传统的混凝土电杆进行彩色处理。在彩色水泥不能保证强度的情况下,决定在水泥杆上进行喷漆。氟碳漆具有超长的耐候性、极好的耐化学品性和优异的耐盐雾性,防污性好,附着力强,耐洗刷,可直接在现场通过滚、刷、喷涂等方式进行施工,使用寿命在15-20年,综合比较具有良好的实用性和经济性,因此决定选用氟碳漆在电杆上进行喷涂,颜色选用国家电网统一标色--国网绿色