楼板边界条件
jxkyaya
jxkyaya Lv.2
2008年05月12日 14:38:47
只看楼主

pkpm计算楼板时,相邻跨度相差较大时,是否可以将大板边界改为简支?

pkpm计算楼板时,相邻跨度相差较大时,是否可以将大板边界改为简支?
免费打赏
bevanlin
2012年05月11日 20:48:43
12楼
参考张元坤,李盛勇前辈著的《建筑结构设计实用指南》p8,相邻两块板刚度相差悬殊时(两块板板厚相差较大),大板不宜以固定端待之(小跨度板依然是固定端);另外,如果支承端跨板的边梁为扁宽梁或近乎深梁,由于边梁的抗扭刚度甚大,此时的边梁可作为楼板的固定端。(呃,材料力学学的不好,这个抗扭刚度不记得怎么算了,楼下知道的请指教)
其他常规的楼板支座边界条件上面也说了:邻边有楼板的假定为固定端,无楼板假定为简支边。
回复
co1441762605780
2015年09月18日 10:36:57
13楼
看了还是不懂
回复
co1441762605780
2015年10月12日 16:56:34
14楼
新手学习了
回复
龙枪虎豹骑
2017年04月24日 11:38:21
15楼

见到最多的写法就是:中间支座按固接,边支座按铰接。不过边支左要是剪力墙的话,通常也是按固接.