pkpm计算楼板时,相邻跨度相差较大时,是否可以将大板边界改为简支?
pkpm计算楼板时,相邻跨度相差较大时,是否可以将大板边界改为简支?
12楼
参考张元坤,李盛勇前辈著的《建筑结构设计实用指南》p8,相邻两块板刚度相差悬殊时(两块板板厚相差较大),大板不宜以固定端待之(小跨度板依然是固定端);另外,如果支承端跨板的边梁为扁宽梁或近乎深梁,由于边梁的抗扭刚度甚大,此时的边梁可作为楼板的固定端。(呃,材料力学学的不好,这个抗扭刚度不记得怎么算了,楼下知道的请指教)
其他常规的楼板支座边界条件上面也说了:邻边有楼板的假定为固定端,无楼板假定为简支边。
回复
13楼
看了还是不懂
回复
14楼
新手学习了
回复
15楼
见到最多的写法就是:中间支座按固接,边支座按铰接。不过边支左要是剪力墙的话,通常也是按固接.
回复