补偿柜的动态复合开关爆炸
fuyuan997
fuyuan997 Lv.2
2008年05月12日 12:04:51
只看楼主

各位: 我公司的低压补偿柜的复合开关出现了爆炸现象,刚开始我认为动态复合开关坏了后来更换新的,过不了几秒在瞬间投入的时候其他位置的复合开关又炸了一个,声音很大这样反复出现了好几次,现在我也不再更换,仔细观察发现补偿自动控制仪显示全部投入,实际有一部分没有投入。功率因数只能达到0.88左右,原来可以补到0.99左右公司最近购买了3台电炉,每台电炉是用三个可控硅控制的,难道是它产生的问题吗?

各位:
我公司的低压补偿柜的复合开关出现了爆炸现象,刚开始我认为动态复合开关坏了
后来更换新的,过不了几秒在瞬间投入的时候其他位置的复合开关又炸了一个,声音很大
这样反复出现了好几次,现在我也不再更换,仔细观察发现补偿自动控制仪显示全部投入,
实际有一部分没有投入。功率因数只能达到0.88左右,原来可以补到0.99左右
公司最近购买了3台电炉,每台电炉是用三个可控硅控制的,难道是它产生的问题吗?
谐波吗?请高手赐教,我现在如何解决此问题!谢谢!
shuntong1972
2008年05月12日 13:12:24
2楼
多大的电炉?六脉整流吗?可以肯定是谐波影响。
回复
wym77218
2008年05月12日 13:30:11
3楼
电炉系统产生大量谐波恶化了电能质量,复合开关是需要在采零点投切,产品质量不好投切时刻掌握不好极易造成晶闸管损坏,晶闸管投切也是如此.目前国内TSC类产品还都不太稳定.如需帮助请与我联系 王工 13841227988 wym_77218@126.com QQ:583379768
回复
tujunt10
2008年05月12日 14:55:46
4楼
主要还是复合开关的产品质量问题。
不知道是不是由于它的技术还不是很成熟的原因。我遇到的厂也有这样的问题。甚至是在负荷不大的时候都炸,而奇怪的就是以前不会那么常炸,没增加什么设备就发生这种情况了。
回复
qjf8061
2008年07月02日 16:31:06
5楼
肯定的告诉你,是谐波的问题.