各位: 我公司的低压补偿柜的复合开关出现了爆炸现象,刚开始我认为动态复合开关坏了后来更换新的,过不了几秒在瞬间投入的时候其他位置的复合开关又炸了一个,声音很大这样反复出现了好几次,现在我也不再更换,仔细观察发现补偿自动控制仪显示全部投入,实际有一部分没有投入。功率因数只能达到0.88左右,原来可以补到0.99左右公司最近购买了3台电炉,每台电炉是用三个可控硅控制的,难道是它产生的问题吗?
我公司的低压补偿柜的复合开关出现了爆炸现象,刚开始我认为动态复合开关坏了
后来更换新的,过不了几秒在瞬间投入的时候其他位置的复合开关又炸了一个,声音很大
这样反复出现了好几次,现在我也不再更换,仔细观察发现补偿自动控制仪显示全部投入,
实际有一部分没有投入。功率因数只能达到0.88左右,原来可以补到0.99左右
公司最近购买了3台电炉,每台电炉是用三个可控硅控制的,难道是它产生的问题吗?
谐波吗?请高手赐教,我现在如何解决此问题!谢谢!