水泵安装在主机前面与后面有什么区别?
hyb9918
hyb9918 Lv.2
2005年03月05日 00:50:30
来自于中央空调
只看楼主

图纸要求水泵安装在主机后面(即冷水先进入主机再到水泵),我想把水泵安装在主机前面,请问这两种做法有什么区别?我该怎么说服业主?

图纸要求水泵安装在主机后面(即冷水先进入主机再到水泵),我想把水泵安装在主机前面,请问这两种做法有什么区别?我该怎么说服业主?
免费打赏
liqunwei88
2005年03月05日 09:34:45
2楼
水泵在前面,主机承受正压,反之主机为负压区。一般的 图纸都是要求水泵将冷水往主机里打。后者比前者好~~
回复
cnbbzz
2005年03月05日 10:16:23
3楼
水泵将冷水往主机里打一般比较好,这个时候主机承压为系统静压+水泵工作扬程,这个时候是否超过了主机的承受能力?
回复
dust2
2005年03月05日 10:51:04
4楼
过路客:
大家在设计中水泵喜欢用推还是拉的?各有什么好处?
对了,推是水流先过水泵再进主机,后到末端。
拉是先到主机再到水泵,最后到末端。
aztec:
推的还是拉的,第一次看到这样的称谓。:)
专业一点的叫法为压出式和压入式。两种都可以,关键看主机的承压能力。
gyy:
压出还是压入其实有讲究。
除了考虑aztec说的主机承压能力外,还要考虑系统的情况(如主机与泵的数量、自主回水分配的均匀性)、主机换热器的最佳换热效果等。
如果楼层不太高,主机换热器的承压能力可以,我在设计中更多的采用是先水泵再主机后到末端的方式。


回复
wzfmzm
2005年03月07日 14:25:33
5楼
有些设备主机厂家在样本上有要求的,参见吉荣的样本
回复
wonder5118
2005年03月07日 16:45:33
6楼
各位谈一下,自己正在使用的是:

泵在主机前面,还是后面呢??
回复
nky6666
2005年03月18日 23:02:03
7楼
主要看主机的承受力,前后都可以
回复
dongzhesheng@co163
2005年03月19日 09:36:53
8楼
如空调建筑较高(50M以上),为减轻主机蒸发器的承压(大多厂家规定上限约0.8MPa-1.0MPa),应将水泵装在主机后面,此时蒸发器运行承压小于停机时的净压。
如空调建筑较矮(单层建筑),为避免水泵汽蚀,应将水泵装在主机前面。
回复
liudingwei
2005年03月19日 16:48:51
9楼


我赞成这种说法!
回复
dongzhesheng@co163
2005年03月22日 13:25:41
10楼
补充一句:对于装设在楼顶的风冷热泵主机,冷热媒水泵必须装在主机的前面。
回复
mangxin
2005年04月09日 16:43:45
11楼


我也赞成这种说法,关键看实际情况而定。
回复