求教~急·门钢中含夹层,柱脚连接是否一定要用钢接?
linend1
linend1 Lv.2
2008年05月12日 08:42:47
只看楼主

求教~急·门钢中含夹层,柱脚连接是否一定要用钢接?有个方案4千多平方的方案含夹层,用STS计算,柱脚全铰接可以计算过,但有个资深设计师说他们做的方案中有夹层的全采用钢接。 现在这个方案的合同签了·我想问下含夹层,柱脚连接是否一定要用钢接?两者分别有什么影响?

求教~急·门钢中含夹层,柱脚连接是否一定要用钢接?
有个方案4千多平方的方案含夹层,用STS计算,柱脚全铰接可以计算过,但有个资深设计师说他们做的方案中有夹层的全采用钢接。 现在这个方案的合同签了·我想问下含夹层,柱脚连接是否一定要用钢接?两者分别有什么影响?
cm5212031
2008年05月20日 22:30:38
2楼
我做一般做成刚接,如柱脚铰接,最好在两个方向做柱间支撑,因为框架是双向受力的体系,须在两个方向具备一定的抗侧刚度,但做支撑后往往会影响建筑使用。本人愚见,仅供参考
回复
dingliang-99
2008年05月25日 11:23:54
3楼
做成刚接,而且还需要另外加柱间支撑
回复
tsdy_zt
2008年05月27日 20:08:23
4楼
此情况应该是用钢接,同时在柱底还应该加抗剪键.
回复
zyhjiao
2008年05月27日 20:59:09
5楼
刚接或是铰接,是设计人员定的事,没有必要非做成刚接,只是刚接的位移更容易满足规范;铰接的基础会小很多。
如果有具体的数据做依据就更有说服力了。
当外框架想按门规计算的话,注意柱子的计算长度系数就行了
结论:只要是几何不变体系,并且保证安全,就是合格的结构体系。