看到一个关于门钢斜梁挠度L/180的解释,求分析。
糖小飞199018
2013年05月22日 17:35:49
只看楼主

这个是百度文库的链接。wenku.baidu.com/view/b02d2a3643323968011c92e6如果按照蔡老师的说法,那么我们以往的设计中包括3D3S 和PKPM都是按照屋脊位移控制180来控制的挠度报警,那么是不是错了?那么按这句话的解释是不是挠度应该按两根梁来计算,看单坡梁的跨中相对挠度?那么绝对挠度不用考虑?

钢结构挠度.jpg
这个是百度文库的链接。
wenku.baidu.com/view/b02d2a3643323968011c92e6
如果按照蔡老师的说法,那么我们以往的设计中包括3D3S 和PKPM都是按照屋脊位移控制180来控制的挠度报警,那么是不是错了?
那么按这句话的解释是不是挠度应该按两根梁来计算,看单坡梁的跨中相对挠度?
那么绝对挠度不用考虑?

钢结构挠度.jpg

zyhjiao
2013年05月23日 10:31:00
2楼
如果按门规计算,按照相对挠度控制,PKPM在“控制参数”中可以修改报警控制值。
门式刚架的绝对挠度是用坡度改变率控制的。
回复
lqq980274881
2013年05月23日 10:41:25
3楼
路过,学习了
回复
糖小飞199018
2013年05月24日 09:52:41
4楼
zyhjiao 发表于 2013-5-23 10:31 如果按门规计算,按照相对挠度控制,PKPM在“控制参数”中可以修改报警控制值。门式刚架的绝对挠度是用坡 …恩恩 谢谢解答,那么是否就是 我的坡度改变率不超过1/3,相对挠度控制在180 那么结构在刚度上是安全的
回复
l772915823
2015年06月18日 15:21:51
5楼
顶一下。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开