双筋梁超筋的问题
ethan183
ethan183 Lv.2
2008年05月11日 23:41:52
只看楼主

大家都知道,梁受弯计算时,当受压区高度X0>Xb时为超筋;但如果计入受压区纵筋,即按双筋梁考虑,则可继续计算。问题是双筋梁计算何时才会超筋呢?施老师的书上是这样计算双筋梁的:当As、As’均为未知时,As’=[M-Xb*(h0-0.5*Xb)*fc*b]/[fy’*(h0-a’)] (1),若As’>0,则As=(Xb*fc*b+As’fy’)/fy (2)从(1)式看,只要M无限大时,As’也无限大,即而(2)式中As也可无限大。

大家都知道,梁受弯计算时,当受压区高度X0>Xb时为超筋;但如果计入受压区纵筋,即按双筋梁考虑,则可继续计算。问题是双筋梁计算何时才会超筋呢?
施老师的书上是这样计算双筋梁的:当As、As’均为未知时,
As’=[M-Xb*(h0-0.5*Xb)*fc*b]/[fy’*(h0-a’)] (1),若As’>0,则
As=(Xb*fc*b+As’fy’)/fy (2)
从(1)式看,只要M无限大时,As’也无限大,即而(2)式中As也可无限大。
因为在双筋计算时无Xb的限值,故As似乎没有最大值了。这样理解显然是不对的,但我又找不到理论依据,请各位仁兄赐教。
免费打赏
ethan183
2008年05月11日 23:43:02
2楼
在PKPM-SATWE中,只要配筋率>2.5%,纵筋会红,以示超筋,但仍可加载计算;
当X0>Xb时,且还可按双筋梁计算,仍然可加载继续计算;
直至纵筋显示1000,此时才是真正的超筋。
此时计算截面的M和配筋率有何关系呢?请各位仁兄赐教。
回复
ghgkm
2008年05月13日 09:23:10
3楼
个人理解:
仅从公式看,正如你说,但规范有配筋率的限制,故不可能出现无限大.