请教:高压熔断器问题
mgqdjy
mgqdjy Lv.2
2008年05月11日 10:35:18
只看楼主

我单位一加工车间用两台400KVA配电变压器,并联运行,高压侧用跌落保险保护,选用容量为两台变压器分别是50A,总保险100A,正常加工时,两台变压器低压侧电流都约为500A,故障现象是车间全部设备同时停车后2分钟,100A总跌落保险一相熔断,两分保险对应象没事,到现在发生两次。请教故障原因,谢谢

我单位一加工车间用两台400KVA配电变压器,并联运行,高压侧用跌落保险保护,选用容量为两台变压器分别是50A,总保险100A,正常加工时,两台变压器低压侧电流都约为500A,故障现象是车间全部设备同时停车后2分钟,100A总跌落保险一相熔断,两分保险对应象没事,到现在发生两次。请教故障原因,谢谢
免费打赏
lingxuct
2008年05月11日 11:39:37
2楼
如果经常断同一相,可能是接线不良发热引起,应把令克的接线重新接过。