关于高压开关柜的选择
fenda501
fenda501 Lv.3
2008年05月11日 09:07:53
只看楼主

请教祝位:在做10KV系统时对于高压柜的选择,什么情况下选择高压环网柜,什么时候选择KYN28?谢谢!

请教祝位:在做10KV系统时对于高压柜的选择,什么情况下选择高压环网柜,什么时候选择KYN28?谢谢!
lingxuct
2008年05月11日 11:48:09
2楼
专供线路用KYN28,有环网线路用环网柜。
回复
fenda501
2008年05月12日 11:01:37
3楼
谢谢上面的朋友!
回复
liu630
2008年05月12日 14:08:26
4楼
我们这,规定变压器容量在1250KVA及以下,可以使用环网柜,1250KVA以上使用中置式真空开关柜。
回复
wwxxdd12345
2010年01月23日 09:17:22
5楼
各个地区供电要求不同就不同我们这规定变压器容量在1000KVA及以下,可以使用环网柜,1000KVA以上使用断路器柜。一般原则是小电流不频繁操作的用环网柜,反之大电流频繁操作的用断路器柜(有固定式和抽出式,KYN28属于抽出式高压柜)
回复
红苹果
2010年01月25日 18:14:02
6楼
:lol
这应该是根据一个开关容量,负荷开关能做多大?二个10kV合理传输功率多大?
是吧。。呵呵
回复
石大头
2010年01月25日 20:58:56
7楼
这个不是以上朋友所说的现实情况,楼主说的情况也不是完整的选择情况!
回复
zj184718180
2010年01月26日 09:21:02
8楼

对滴!!我们这里也是
回复
dahai1102
2010年01月26日 11:40:29
9楼
学习中
回复
xuedj
2010年01月27日 12:29:07
10楼
我们一般变压器容量在1000KVA以下使用环网柜
回复
syjdy-cai2010
2010年01月27日 19:57:19
11楼
谢谢楼主的大公无私,我正需要这方面的资料,楼主的分享很值得参考