请教祝位:在做10KV系统时对于高压柜的选择,什么情况下选择高压环网柜,什么时候选择KYN28?谢谢!
请教祝位:在做10KV系统时对于高压柜的选择,什么情况下选择高压环网柜,什么时候选择KYN28?谢谢!
2楼
专供线路用KYN28,有环网线路用环网柜。
回复
3楼
谢谢上面的朋友!
回复
4楼
我们这,规定变压器容量在1250KVA及以下,可以使用环网柜,1250KVA以上使用中置式真空开关柜。
回复
5楼
各个地区供电要求不同就不同我们这规定变压器容量在1000KVA及以下,可以使用环网柜,1000KVA以上使用断路器柜。一般原则是小电流不频繁操作的用环网柜,反之大电流频繁操作的用断路器柜(有固定式和抽出式,KYN28属于抽出式高压柜)
回复
6楼
:lol
这应该是根据一个开关容量,负荷开关能做多大?二个10kV合理传输功率多大?
是吧。。呵呵
回复
7楼
这个不是以上朋友所说的现实情况,楼主说的情况也不是完整的选择情况!
回复
8楼
对滴!!我们这里也是
回复
9楼
学习中
回复
10楼
我们一般变压器容量在1000KVA以下使用环网柜
回复
11楼
谢谢楼主的大公无私,我正需要这方面的资料,楼主的分享很值得参考
回复