设计中电缆桥架的高度问题?
djf5464328
djf5464328 Lv.2
2008年05月10日 22:47:41
只看楼主

一个很普遍的问题:在高低压柜采用上进上出线时,采用240截面的电缆(直径约80mm),请问我的桥架要做多高?按规定计算转弯半径不小于1200mm,我的桥架要做多高才能满足要求? 另外,高低压桥架布置时,哪个在上?规范上有规定没有?

一个很普遍的问题:在高低压柜采用上进上出线时,采用240截面的电缆(直径约80mm),请问我的桥架要做多高?按规定计算转弯半径不小于1200mm,我的桥架要做多高才能满足要求?
另外,高低压桥架布置时,哪个在上?规范上有规定没有?
免费打赏
jmu_zdh0711
2012年10月31日 16:06:01
2楼
顶起来~
回复
guxiao123
2012年11月01日 16:54:24
3楼
比柜子高1000就差不多了。
回复
electricity
2015年10月30日 16:20:35
4楼
桥架还要偏离柜子顶1200.
回复
苯笨
2015年10月31日 16:46:07
5楼
有规范.
内有中压电缆桥架按GB50060-2008第12页5.1.4条最低2.3米
内只有低压电缆的桥架没要求,采用2.3米没问题.

呵呵呵,胡说的了.
没规范了.
否则,电缆夹层里的电缆桥架没法布置了,最底层桥架0.8m我都布置过.

您不是上进上出吗?
原理上要高于柜顶了.
JGJ16-2008第95页8.10.5条距顶板不小于300mm.
低压柜一般高于2200mm;中压柜一般高于2300mm.
计及电缆的弯曲半径,是要柜高+弯曲半径.
就是说桥架高3500mm了.+150mm桥架高+300mm距顶板.
地下室配电室高度3950mm了.
地下室的上进上出开关柜是不是无法布置呢?
不是!采用 梯架,电缆 水平弯曲进柜, 订柜时,把电缆水平弯曲进柜说明写进去.
注意:有防火要求的要选阻燃A级电缆;有消防要求的要选耐火电缆.
防空地下室桥架穿越有规定,见GB50038-2005第7.4.6条.

我就干过一个人防,不当之处,请指正,谢谢。
回复
llu608
2015年10月31日 21:56:15
6楼
低压电缆在下面,高压电缆在上面
回复