关于混凝土构件配筋率问题请教
sunrisezg
sunrisezg Lv.2
2008年05月10日 12:58:18
只看楼主

在计算配筋率时,有时是采用截面有效高度ho,大部分时候又是采用全截面高度h,到底哪一个是正确的,请高手解答.

在计算配筋率时,有时是采用截面有效高度ho,大部分时候又是采用全截面高度h,到底哪一个是正确的,请高手解答.
免费打赏
sunrisezg
2008年05月12日 11:26:29
2楼
楼上的解释太强大了,非常感谢!!!
回复
peilijian
2008年08月27日 23:47:31
3楼
最小配筋率用全高h,最大配筋率用h0;路桥规中不管最大最小配筋率都是h0。
回复
ydc1116
2009年07月08日 14:34:27
4楼
楼上的解释太强大了,非常感谢!!!
回复
mingchang00
2009年12月02日 16:54:40
5楼
对于受压、受拉构件,取全截面;对受弯构件,单侧钢筋面积采用有效截面;
对于最小配筋率计算,用混凝土规范表9.5.1规定的值
而在配筋率比较的时候用ρ与ρmin*h/h0进行比较即可
回复
空套空
2010年03月23日 19:37:16
7楼
楼上的解释太强大了,非常感谢!!!
回复
jiecheng21
2010年03月25日 10:59:47
8楼
3楼的解释偏保守了...
回复
brook_2002
2010年03月25日 11:04:08
9楼
同意3楼,最小配筋率用全截面。其余情况有有效截面。
回复
i_1329
2010年03月25日 12:52:06
10楼
呃。。。新手学习一下
还有那么大的区别。。。汗~~真是不看一点都不知道啊
回复
wonjodge
2010年04月14日 14:46:31
11楼
学习啦
回复
ziyu423
2010年04月14日 18:49:16
12楼
同意3楼,最小配筋率用全截面。其余情况有有效截面。:) :) :)
回复