前两天我们工地上消防施工的开孔把几条主梁的底筋钻断了,应该采取哪种加固措施简单省钱点(24层的房子,钻断的部位在19层)
前两天我们工地上消防施工的开孔把几条主梁的底筋钻断了,应该采取哪种加固措施简单省钱点(24层的房子,钻断的部
位在19层)
2楼
套管塞焊。。。
保证主筋有效锚固。。。
回复
3楼
有点严重!是不是可以考虑采用粘钢加固!最好还是请一家加固公司进行一下计算!不是太懂,这种情况比较牛X!
回复
4楼
呵呵,梁底筋!怎么钻孔钻到底部?赶快设计院汇报,按程序走,估计加钢板了!
回复
5楼
要经过计算 采用粘钢加固法 比较有效保证梁的稳定
回复