请教一下配电问题
hcl1027
hcl1027 Lv.2
2008年05月09日 16:52:11
只看楼主

个位高手你们好, 我在成都做电气设计时遇到这样一个问题:2层地下室(地下车库)面积3万多平方,我把地下照明全部按二级负荷考虑进行设计,工作电源和备用电源(柴油发电机)在箱内进行切换,箱内含有普通照明回路和应急照明回路还有疏散指示回路,疏散指示为常明,各回路通过i-bus照明控制系统在值班室统一控制,且应急照明在火灾时可以强行点亮。审图时审查师让我把应急照明和普通照明控制箱要分开设置,如果不分开设置就要在箱内另加EPS电源来专门给应急照明回路供电,请问各位高手,有必要这么做么???难道我的设计有错误么?

个位高手你们好,
我在成都做电气设计时遇到这样一个问题:2层地下室(地下车库)面积3万多平方,我把地下照明全部按二级负荷考虑进行设计,工作电源和备用电源(柴油发电机)在箱内进行切换,箱内含有普通照明回路和应急照明回路还有疏散指示回路,疏散指示为常明,各回路通过i-bus照明控制系统在值班室统一控制,且应急照明在火灾时可以强行点亮。审图时审查师让我把应急照明和普通照明控制箱要分开设置,如果不分开设置就要在箱内另加EPS电源来专门给应急照明回路供电,请问各位高手,有必要这么做么???难道我的设计有错误么?
还有,我的消防负荷和重要负荷的备用电源都设在发电机的同一母线上,工作电源设在一个变压器的母线上,当发生火灾时,可以根据情况决定是否切断重要负荷(重要负荷的断路器附件代号已选3340),来保障消防用电了,可审查师让我把发电机母线的消防负荷和重要负荷分开,设在不同的母线上,然后让我把发电机电源分成两路(另设电源分配箱),一路供消防,一路供重要负荷,然后这两路再和市电分别切换,消防负荷采用自动切换,重要负荷采用手动切换,请问个位高手,这么做有必要么?
请个位高手帮我解答一下审查师为什么这么要求?难道我的设计真的有错误么?(我刚来成都做设计,不太懂这边的的做法)