干冷却 与7~12度的冷冻水
hmx_86
hmx_86 Lv.2
2008年05月09日 13:48:35
来自于中央空调
只看楼主

我想请教一个问题:就是能否用常规的冷水机组出来的7~12度的冷水进行干冷却,即等湿降温,如果可以~用怎么样表冷器才可以呢?干冷却的初始状态是25度,相对湿度大概是50%,对应的露点温度大概是14度.

我想请教一个问题:就是能否用常规的冷水机组出来的7~12度的冷水进行干冷却,即等湿降温,如果可以~用怎么样表冷器才可以呢?干冷却的初始状态是25度,相对湿度大概是50%,对应的露点温度大概是14度.
免费打赏
hmx_86
2008年05月09日 14:30:21
2楼
自己顶一个~个
回复
pastor163
2008年05月09日 14:36:24
3楼
可以,用什么表冷器都行,关键是你的空气流速要足够快,快到还没有降到14度就已经流过表冷器了。
回复
hmx_86
2008年05月09日 23:06:00
4楼
但是表冷器的迎面风速是在2~3米/秒.这样也可以吗?
我就想:再把冷冻水的流速减少,风速有增大,表冷器选用排数小的,这样的话,可能行哦!
回复

相关推荐

APP内打开