300万平方米的区域给水设计,要不要做管网平差呢?
fangcaixia
fangcaixia Lv.5
2008年05月09日 12:13:21
只看楼主

现手头在做一个300万平方米的区域给排水管道设计,给水管网要不要做管网平差呢?

现手头在做一个300万平方米的区域给排水管道设计,给水管网要不要做管网平差呢?
免费打赏
huangzhimin
2008年05月13日 15:26:21
2楼
300万平方米的区域给水设计,要做管网平差的理由:
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.1.10条规定: 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
2 最大转输时的流量和水压的要求;
3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
回复
liuyanyuan7
2008年05月13日 17:38:11
3楼
300万平方米?真够大的啊,没接触过
回复
fanxuemei1980
2008年05月13日 23:32:15
4楼
300万平方米?是不是写错了?这么大的区域,是做市政给排水还是建筑给排水啊?!
回复
huangzhimin
2008年05月14日 16:42:49
5楼
城镇供水工程300万平方米的区域相当于3平方公里不算大。
回复
czt910
2015年12月31日 16:02:15
6楼
huangzhimin 发表于 2008-5-14 16:42 城镇供水工程300万平方米的区域相当于3平方公里不算大。前辈您好,我用鸿业进行管网平差,里面的很多管径的流速都是0.1~0.3m/s,管径100~300那样,如果再调小,水头损失就会高起来,泵的扬程要搞很多。这种情况怎么处理,一般平差出来的流速有什么要求?要满足经济流速才可以吗?还有就是自由水头,由于这个区域高差大,有的自由水头80多米,最小控制为10米,这样可以吗?
回复