制冷机组软接头问题?
liushiwei_1505
2008年05月09日 08:09:59
来自于中央空调
只看楼主

各位在以前施工时,制冷机组软接头一般加在进出口还是立管上?如加在立管上压力过大,软接会上下拉伸,有可能会拉坏软接;如加在进出口处,也会水平拉伸,使管道移位。如用限位的软接头,就起不到隔振的作用。不知你们施工时都是怎么处理的,什么样的软接头最好?如何解决这个问题。我们是采用加在立管上的,现在已经基本把软接头换了一遍了,不知大家有没有好的建议

2010年05月25日 14:15:32
2楼
一般都是水平安装的吧!!设备固定不会有多大的位移。
回复
leikingking_
2010年05月25日 16:14:11
3楼
我所接触的也是水平的,还没有遇到过垂直的!