请问一个有洁净要求的生产车间,等级十万,不过层高有10米,规范推荐的10~15次换气次数是适应于4米的,那么这种10米高的车间,应该按多少来算?
请问一个有洁净要求的生产车间,等级十万,不过层高有10米,规范推荐的10~15次换气次数是适应于4米的,那么这种10米高的车间,应该按多少来算?
2楼
针对目前风量多数通过测温 测压来换算风量控制
我公司研发了直接测风量的风量变送器(输出信号:4-20 mA 0-20mA 0-10V 0-5 V)
该产品具有能适应相对不是很洁净的工况 使用寿命长 性能可靠 安装方便等优点
产品资料见附件
欢迎来电关于风量方面的技术交流
丁先生: (0)13851677264
回复