无配筋板(装饰线条,不受力)悬挑40CM,会不会断
fwjfwjfwj
fwjfwjfwj Lv.2
2008年05月08日 19:33:10
只看楼主

设计的朋友,给点指点,急!!!!!!!!!

设计的朋友,给点指点,急!!!!!!!!!
免费打赏
wamei111
2008年05月08日 23:37:06
2楼
假设挑出部分质量集中在端点,满足条件时根部剪力为0.04bh*25<0.7*ft*b*h,整理后有ft>25*0.04/0.7=1.428571429N/mm2,说明理论上C30的混凝土才搞的定。
回复
ghgkm
2008年05月09日 09:22:40
3楼
建议进行构造配筋为好!
回复
cch820820
2008年05月09日 11:27:18
4楼
不配筋的话,有点不保险,就算是配筋,比如雨披一类的,有些钢筋在靠近墙的1侧,都会锈蚀,最后断了,1整块雨披掉下来!所以还是建议你加钢筋,也就构造做下就非常保险了
回复
ougaogong
2008年05月09日 14:26:32
5楼

板抗剪能力是很强的,你缺少这个概念,所以单位和数量级都没有搞清楚,导致计算错误都不知道。不过鼓励这种精神。尝试用代数式去推推抗弯验算怎么样?
回1楼,砼这样的脆性材料还得加点筋,4楼说的很对。
回复
strive02
2008年05月09日 23:15:41
6楼
如果是装饰线条的话,如果在室外的话得注意温度应力的影响,在用合适的材料和合适的截面能够保证受力的情况下,为避免温度裂缝的出现,建议加些构造钢筋比较好