超高层建筑防烟楼梯间如何布置喷头
lwh91@co163
2005年03月04日 15:33:16
只看楼主

本人在做某超高层建筑消防设计,根据消防局审查意见,要求在防烟楼梯间设置喷头,请教各位有经验高手:1.喷头是只布置在楼梯平台上还是在楼梯间完全按规范规定间距去布置呢?2.楼梯间的喷头属于哪一个防火分区?是由本层的喷淋支管引过来呢?还是单独设一个系统呢?

本人在做某超高层建筑消防设计,根据消防局审查意见,要求在防烟楼梯间设置喷头,请教各位有经验高手:
1.喷头是只布置在楼梯平台上还是在楼梯间完全按规范规定间距去布置呢?
2.楼梯间的喷头属于哪一个防火分区?是由本层的喷淋支管引过来呢?还是单独设一个系统呢?
免费打赏
wx8001
2005年03月04日 15:41:54
2楼
由本层的喷淋支管引过来就可以啊 我个人觉得啊!!!!!!!!!
回复
lwh91@co163
2005年03月04日 19:39:41
3楼
谢谢回答!
回复
工业水友
2005年03月04日 22:13:15
4楼
可以从上一层引一根40的管道,按菱形布置,一半属于上一层。
回复
dingkeer100
2005年03月05日 10:57:57
5楼
楼梯间为单独放火分区,应单独布置
回复
lwh91@co163
2005年03月05日 11:01:43
6楼


那岂不还要单独设一套水流指示器和信号阀?
回复
lwh91@co163
2005年03月05日 11:02:51
7楼

是两个楼梯平台各设一个,上下楼梯中间各设一喷头吗?
回复
lwh91@co163
2005年03月05日 16:26:04
8楼
自已顶一下,欢迎各位继续提出好的建议
回复
hujl2001
2005年03月07日 10:00:16
9楼
楼梯间的喷头是可以不布置的,我原来的一个超高层的项目,施工图的部分,最开始是设计的,后来防烟楼梯间的喷头还是取消了。审图单位说是不用设置的
回复
lwh91@co163
2005年03月07日 12:10:30
10楼
谢谢楼上各位,本人也认为防烟楼梯间没必要设置喷头,而且我们以前做的超高层也没做。可就本程而言,当地消防局依据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.6.1条坚持要求做,真是没办法。
回复
lwh91@co163
2005年03月10日 13:23:36
11楼
再顶一下,希望更多的人提出好的建议
回复