关于消防管道的管径?
tryq_zxf
tryq_zxf Lv.4
2005年03月04日 15:05:44
只看楼主

请问各位同行,建筑室内消防管道的管径是否DN≥100,如果每根立管是5L/S,还必须用的DN100的管径吗,好像流速比较低啊?

请问各位同行,建筑室内消防管道的管径是否DN≥100,如果每根立管是
5L/S,还必须用的DN100的管径吗,好像流速比较低啊?
wx8001
2005年03月04日 15:20:56
2楼
当然需要啊 最小DN100流速底的话 水头损失小啊 好事啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
spf-008
2005年03月04日 15:24:17
3楼
是啊~~
回复
wx8001
2005年03月04日 15:26:35
4楼
看来楼上的兄弟同意我说的啊 哈哈!!!!!!!!!!!
回复
tryq_zxf
2005年03月04日 15:29:31
5楼
流速只有0.6m/s,如像比较浪费啊,用80的流速比较好,
回复
云涛
2005年03月04日 15:34:09
6楼
我们这的规定是:
竖管流量 竖管管径
5L/S------------80
10L/S---------100
15L/S---------125
回复
wx8001
2005年03月04日 15:35:35
7楼
什么啊 规范规定必须大于等于DN100 管径是大了啊 单从长远考虑 选水泵可以使扬程降低 从长远考虑 接省能量 省钱了啊 看来楼主是甲方啊 不舍得花钱啊 哈哈
回复
tryq_zxf
2005年03月04日 15:50:13
8楼
有人说是高层要最小DN100,低层是可以小于100的.,我是设计院按规范办事 , 呵呵,
回复
wx8001
2005年03月04日 15:54:49
9楼
哦是那样的啊 我觉得 DN100准没错啊
回复
tryq_zxf
2005年03月04日 16:05:24
10楼
感谢WXWangW的回复,一语中的,简明扼要
回复
chzh26489
2005年03月04日 22:00:49
11楼
5L/S的80就可以!高层最小100
这是规范
回复

相关推荐