海尔可以这样解决噪音吗?
fengkeji
fengkeji Lv.2
2005年03月04日 14:31:22
来自于中央空调
只看楼主

近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也不能给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感!

2005年03月11日 23:45:23
2楼
估计不足◎!
回复
gsl001
2005年03月12日 21:51:05
3楼
如果该产品在1250立方/小时时冷量能达到,那么1316立方/小时时冷量应该没有问题。因为在水温及水量不变的情况下,风量的增加,会增加盘管的传热量,热交换会更好,所以,不应该有冷量不足的问题。
回复
alpha_cheung
2005年03月15日 00:47:18
4楼
估计冷量会不足。
其标称高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦。然而现场测量的时候高档风量达到1700立方米/小时,说明其标称风量有问题,有可能是将大风量能够达到的冷量拿来做小风量的制冷量用。在风量减少的时候,当然就不能达到原有的效果。
估计也不会有多少人现场测量他的风量。
回复
jswgq-55
2005年03月15日 08:34:38
5楼
不低于标准风量,应在控制范围内,冷量与水流量也有关系。
回复