海尔可以这样解决噪音吗?
fengkeji
fengkeji Lv.2
2005年03月04日 14:11:26
只看楼主

近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也没有给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感!

2006年06月17日 21:25:37
2楼
只要样本值没有做手脚,如果是水系统,实际风量大于样本值的话,制冷量将优于样本值;反之,风量减小将导致制冷减小。估计变化幅度为,若风量每减小10%,制冷量相应减小5%左右。
回复
yangxiaowei108
2006年06月19日 17:41:18
3楼
支持楼上的兄弟
回复
ylst
2006年09月28日 17:56:16
4楼

我也觉得说的对。
如你所说改造前实测风量1700,这个值比额定参数大很多,我认为说明实际的风管静压损耗比额定余压小的多,自然送风量就过高了,噪音也上去了。后来应是通过调低扇页风速导致风量下降到1316,但仍是比额定风量高一点也就不奇怪。制冷量和风扇转速的变化没有直接关系。
偶觉得这个问题是因为盘管的标准余压和现场需要的余压相差较远引起的,解决的方法也对症。
回复
lilinjie01
2007年02月09日 10:06:47
5楼
测试的时候你的风量大了那么多,会不会噪音就是这样增大的阿??
回复
kylinliu
2008年06月28日 16:26:07
6楼
海尔的解决方法可行,唯一的疑问是。究竟是海尔的产品设计参数严重偏大还是现场的产选型不当?这需要关注一下,以免再出现该问题。
回复
qirui26
2008年07月28日 17:38:14
7楼
是不是静压的问题,要在出口接一段风管,如果只是通过电容将电机的速度加快或降低,那是没用的,电机的温升会比正常值高,对电机不利
回复
lfsos98
2008年07月30日 11:19:15
8楼
:o ??????????
回复