近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也不能给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感!

2005年06月15日 16:39:02
2楼
楼主不用担心冷量不够,因为风盘是按风量标称和测试的,只要风量达到要求冷量也可以达到国标要求(如果厂家没有虚标的话)。
我以前是做主机设计的
回复
变风量顾问
2005年06月16日 09:37:18
3楼
可以找一两台样机,送到国家质检部门去检测一下啊!!
那样最好了!!
回复
y-anmin
2005年06月16日 12:44:00
4楼
1.说明产品制造不标准,2.你现场测的风量也不一定标准,3.1250的风量标6930W的冷量?也许1300多的风量可以达到吧!涉及到水量和水温的问题。
回复
zht2004
2005年06月22日 11:36:59
5楼
只要额定工况的冷冻水流量够冷量应该没问题
回复
zht2004
2005年06月22日 11:41:56
6楼
通过加电容的方式来降低风速??不理解,怎么加的是电容呢?@@@@@!??
回复