[高规】合用前室内有不同朝向外窗时可不设防烟设施?
leyew0515
leyew0515 Lv.2
2008年05月06日 19:59:53
只看楼主

8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。这条规范中“不同朝向“是什么意思?那位高人解答一下

8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。

这条规范中“不同朝向“是什么意思?那位高人解答一下
免费打赏
sq-yzh
2008年05月06日 23:00:03
2楼
强调两个方向是解决风向的问题,如果一个方向开启窗 关键的时候正好与风向相同,呵呵,那就起不到排烟的作用,有可能还倒灌呢..如果 有两个方向 ,什么情况下都可以很好的 起到及时排烟的作用

回复
sq-yzh
2008年05月06日 23:00:57
3楼
按本规范第8.1.1条规定,当防烟楼梯间及其前室采用自然排烟时,防烟楼梯间及其前室均应设有可开启的外窗,且其面积应符合本规范第8.2.2条规定。根据我国目前的经济技术管理水平,这对我国的一些工程(主要是高层住宅及二类高层建筑)在执行上有一定的困难,从前几年《高规》执行的情况以及从自然排烟的烟气流动的理论分析,当前室利用敞开的阳台、凹廊或前室内有两个不同朝向有可开启的外窗时,其排烟效果受风力、风向、热压的因素影响较小,能达到排烟的目的。因此本条规定,前室如利用阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。

回复
leyew0515
2008年05月07日 19:46:27
4楼
如果把只开了一个窗的前室或合用前室的窗拿掉,是不是可以看作为敞开的阳台、凹廊呢?
回复

相关推荐

APP内打开