楼梯前室送风口控制问题
dzf5630
dzf5630 Lv.2
2008年05月06日 18:30:35
来自于通风排烟
只看楼主

根据了解,火灾时,打开着火层及上下各一层送风口。当最顶层发生火灾,一层发生火灾,地下室发生火灾三种情况,前室的送风口各打开哪些层的风口?

根据了解,火灾时,打开着火层及上下各一层送风口。当最顶层发生火灾,一层发生火灾,地下室发生火灾三种情况,前室的送风口各打开哪些层的风口?
免费打赏
toplhc
2008年05月07日 01:47:27
2楼
如果三层同时着火,那一定是东突或者藏青会等恐怖组织策划的,这种情况概率极小,我们设计人员暂时不用考虑
回复
dzf5630
2008年05月09日 12:46:16
3楼
我说的是三种情况下,不要混淆拉!
回复
二虎
2008年05月10日 00:08:42
4楼
若顶楼(用D表示),则是连锁D-1和D-2层,其他两种情况相仿

我院电气专业一般是这么做的
回复