请教:用在发电机的双电源切换开关(两个塑壳断路器或框架断路器组成)应该用几极?谢谢!
请教:用在发电机的双电源切换开关(两个塑壳断路器或框架断路器组成)应该用几极?谢谢!
2楼
我看规范了,双电源切换开关那个位置的断路器一般用4极。
回复
3楼
这个问题我的回答是:发电机的双电源切换开关应该用4极最合适。
回复
4楼
双电源切换断路器三极或四极都可以,不过四极好于三极。
回复
5楼
规范规定用4极
回复
6楼
本站有王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》电子版。另外,请看2003年3期《建筑电气》,有这方面的文章。
回复
7楼
"我看规范了,双电源切换开关那个位置的断路器一般用4极。"
老师,能不能把规范的名称和编号告诉我啊,我想看看,我给人家在变电所里面用了个3极的双电源切换装置,这样是不是严重违反了规程规定啊
回复
8楼
规范没有讲,只是技术措施提到了。可惜《措施》的表达是错误的,正确的说法是:当发发电机采用IT系统时,其与市电切换应为4P;否则3P也可以。
回复
9楼
您 的电流是多大的,有没有带中性极,如果有就用4极吧,
三极也可以有,最好用四极
jianglin012@sohu.com
回复
10楼
我认为双电源开关选三极开关为宜,因为许多设备中心线与接地线并用,如选用四极开关运行时可能不利。
回复
11楼
学习了