有80个单相1600瓦的电磁炉,用三相供电,选择多大的电缆线呀
有80个单相1600瓦的电磁炉,用三相供电,选择多大的电缆线呀
12楼
难道没有人会吗,我晕
回复
13楼
有没有更全面的呀,我要的是准确的数据,而不是这样的笼统的表达呀!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
14楼
有没有更全面的呀,我要的是准确的数据,而不是这样的笼统的表达呀!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
15楼
没有人会回答这个问题吗
回复
16楼
80个单相,其中一相带80/3=~27个电磁炉
断路器及电缆按最大的一相的3倍来选27*3*1.6KW=129.6KW
总的电流为:I=129.6*0.7/0.38/1.732/0.8=177A
总断路整定电流为225A、进线电缆可选VV-4X120+1X70
回复
17楼
用80*1.6=128KW
128*0.8/0.658/0.8=194.53A
先225A断路器
回复
18楼
总共是128KW,电流大概128*1.5=192A。95的线
回复