选择多大的电缆线呀!!!!!!!!!!!!!!!1
zhangxian080715
2008年05月05日 22:38:33
只看楼主

有80个单相1600瓦的电磁炉,用三相供电,选择多大的电缆线呀

有80个单相1600瓦的电磁炉,用三相供电,选择多大的电缆线呀
免费打赏
zhangxian080715
2008年05月05日 22:41:52
2楼
急呀,同志们帮帮忙了,再次表示感谢!!!!!!!!!!!
回复
zhangxian080715
2008年05月05日 22:49:46
3楼
我的开关准备用100A的,怎么样呀,导线呢?
回复
zhangxian080715
2008年05月06日 09:27:33
4楼
我的开关准备用100A的,怎么样呀,导线呢?
回复
zhushichen
2008年05月06日 09:42:28
5楼
你是80个1600W的电磁炉一起接,还是分别对应的一个接一个啊,如果是分别接的话,没个用2.5平的线就可以啊
回复
tujunt10
2008年05月06日 09:58:12
6楼
应该是分别接的。用1.5平方线就行了。
回复
zhangxian080715
2008年05月06日 10:29:36
7楼
我的是4MM2的电线管四个
回复
zhangxian080715
2008年05月06日 10:31:25
8楼
是4MM2的电线管四个,关键是主电缆用多大呀
回复
zhangxian080715
2008年05月06日 10:33:36
9楼
是4MM2的电线管四个,关键是主电缆用多大呀,用三相供电的
回复
zhangxian080715
2008年05月06日 10:35:47
10楼
有80个单相1600瓦的电磁炉,用三相供电,选择多大的电缆线呀 ,是4MM2的电线管四个,关键是主电缆用多大呀,用三相供电的,帮帮忙了!!!!!!!!!!
回复
zhushichen
2008年05月06日 11:13:38
11楼
是380V的,1600/380等于4.2,也就是4.2个电流,4.2乘个80也就是300多,主电缆我觉得应该是用两跟95平的
回复

相关推荐