关于零线带电!
luyubing8500449
2008年05月05日 20:27:11
只看楼主

三相四线制,变压器中性线不知道是否接地.用万用表测零线对地(设备外壳)电压170V左右。感觉不正常.是否是线路有什么故障? 请教各位大虾,还有就是,这里是否可以直接把设备外壳与零线连接做保护接零??? 谢谢!!

三相四线制,变压器中性线不知道是否接地.用万用表测零线对地(设备外壳)电压170V左右。感觉不正常.是否是线路有什么故障?
请教各位大虾,还有就是,这里是否可以直接把设备外壳与零线连接做保护接零???
谢谢!!
免费打赏
ljs1399
2008年05月05日 21:28:49
2楼
可能是线路短路了.线路很长.才会出现这种故障.还有一种可能是变压器中性点的接地阻值达不到相关要求.
回复
chensanjn
2008年05月05日 21:52:02
3楼
主要还是变压器中性点的接地阻值达不到要求,有170V的电压,肯定零线有断路,要把设备做接零保护那么零线一定要做重复接地。
回复
c283434618
2008年05月06日 08:54:37
4楼
主要还是变压器中性点的接地阻值达不到要求,或者是线路短路了。零地电压达到170V,不小心都会触电死亡的。
回复
wjs6157112
2008年05月06日 10:54:31
5楼
是不是三相负载不平衡,引起中性点电压偏移,也可能是三相中有一相断线了.
回复
tujunt10
2008年05月06日 15:50:45
6楼
最好把数据测全一些,好判断。
各相间电压,对地(零)电压,最好还有电流,摇一下绝缘。
回复
luyubing8500449
2008年05月06日 18:57:51
7楼
今天去看,发现零线对地电压20V,没有昨天的高了.估计是不是整个线路中有设备故障?漏电?
变压器中性线接地电阻大的话应该电压一直不变吧?
2.如果是线路短路,相零电压应该不正常.昨天用表测3相对零都是220V左右.奇怪!
没办法,学计算机的搞电气.黑暗中摸索!惭愧!大哥大姐们多多赐教.拜谢!
回复
i169.net
2008年05月06日 21:26:04
8楼


呵呵~
同病相怜啊,偶也是学计算机的搞电气.

最大的可能性是 有负载在缺相运行,而相应的保护又未动作。
把负载一台台的启动来再测测~
回复
老灰兔子
2008年05月06日 21:51:46
9楼
主要还是零线接地电阻不符合要求以及零线线路电阻较大,在负载不平衡时引起的零线电压升高的。
回复
xcwlgx
2008年05月07日 02:08:43
10楼
同意二楼意见,当线路很长时,如使用接零保护,出现相线对外壳漏电故障时,短路电流可能会比较小,断路器并不会立即分断,从而导致线路严重发热损坏。最便宜的解决方法就是加装漏电断路器后外壳接地。
回复
qian68747
2008年05月07日 08:28:12
11楼
你检查一下你的变压器的中心点接地否,如果接地就测一下接地电阻,并且检查从接地体到变压器的连接是否可靠.
另外三相负荷不平衡是主要原因,而且在负荷小时中心点不接地也看不出故障现象.
我原单位的变压器中心点从投入到9年后都没有接地,但是没接地是的负荷不大,只有变压器容量的30%不到.也没有出现过毛病.但后来增加了负荷(租了超市)夏天空调开时,负荷达到变压器的70%以上,就有照明用电出现单相电压有的高有的低,甚至单相空调都不能启动.后来才检查出变压器中心点没有接地,但PE线是接地良好的,最后在变压器处把N和PE线连接起来就什么问题都没了.
所以楼上的问题可能就是中心点问题.
回复