关于零线带电!
luyubing8500449
2008年05月05日 20:27:11
只看楼主

三相四线制,变压器中性线不知道是否接地.用万用表测零线对地(设备外壳)电压170V左右。感觉不正常.是否是线路有什么故障? 请教各位大虾,还有就是,这里是否可以直接把设备外壳与零线连接做保护接零??? 谢谢!!

三相四线制,变压器中性线不知道是否接地.用万用表测零线对地(设备外壳)电压170V左右。感觉不正常.是否是线路有什么故障?
请教各位大虾,还有就是,这里是否可以直接把设备外壳与零线连接做保护接零???
谢谢!!
免费打赏
sushibo4321
2008年05月09日 15:14:34
12楼
零线是怎么带电的呢?
困惑中!!!
期待哪位高手能够以图文相结合的方式加以说明!
回复
qjf8061
2008年07月03日 15:37:11
13楼
感觉还是N接地电阻的问题,一般要求N和低排的短接部分的导体的电阻不能大于4欧姆.
回复
yonghui37
2008年07月03日 16:36:18
14楼

你说昨天测的3相都是220,那同时零对地有170吗?这怎么可能呢?还是我看错了.
应该是中性点接地不牢引起的
变压器的外壳本来就要求要接地的
回复
msnzh
2009年10月17日 20:20:15
15楼
不同意11楼的意见, 我处理过几次零线带电的, 其中有电笔测量零线220V的情况, 但让人解释不能的是,变压器所带负荷设备都能正常运行,分析原因,就是因为变压器零线接地阻值太好了, 并不是楼上同志所说的接地不好, 如果接地不好的花, 各种保护会动作的,至少会有电器烧损的情况 , 变压器零线带电一般出现在变压器台区的最末端, 很有可能是居民家里的零火短路连在一起,或通过保护接地粘连了, 这种情况也只能出现在线路的最末端, 所以,碰到零线带电,且电器设备正常运行的情况,最快的判断方法是, 将台区所有负荷拉开,这时在台区的任何一点零线都是没有电的, 一级一级试送, 边送边测量零线, 直到找出一送电零线就带电的这个负荷开关. 但记得一定要清楚台区的负荷运行情况, 每一户的空开都要拉开,一级一级试送才能查出这个末端的故障用户开关, 可能只是个小空开,但问题就出在这最后一级空开保护的负荷线路上, 仔细查找一定会找到故障点,就是末端火和零粘贴了~ (个人意见)
回复