出线电缆问题
tujunt10
tujunt10 Lv.6
2008年05月05日 16:57:14
只看楼主

出线柜线路供7个110KW球磨机用,球磨机都装了变频器,每相都有3条240平方线,共9条线,每一线长200米左右,如A相1#600A、2#260A、3#218A、共1078A,B相1#511A、2#550A、3#301A、共1362A,C相1#498A、2#238A、3#190A、共926A。每相三条缆都是直接拉到总配电箱开关上桩的。为什么会出现同一相的最大电流跟最小电流相差几倍的现象?截面相等,难道不同厂家的电缆会相差那么大?除了跟电缆的电阻有关外,还有什么原因可以导致这种结果呢?

就我所知,不同厂家生产的电缆是会有那么点差别的。但是不会这么大。100A左右。
免费打赏
lingxuct
2008年05月05日 19:48:13
2楼
多根截面相等的线(电缆)并接,电流不相等的问题,原因很多,特别是大电流情况下,发生的情况更突出。
根据电学原理和本人所碰到过的实际情况,有以二几点原因:
1、线路两头接触电阻大小不同,特别是几个接线端子压在一个螺栓上,下面的电流就大,上面的就小;接触面大的电流大,小的电流也小;接触差的电流小,接触好的电流大。
2、电线(电缆)并排敷设,电流产生的磁场影响旁边的电线(电缆),自感电动势阻止电流,这个问题电流越大越明显。
回复
tujunt10
2008年05月06日 17:12:11
3楼


1、就是相当于接触电阻+电缆本身的电阻了。接触电阻大,电缆本身质量不是很过关就会导致总值大,分到的电流就少了。是吗?
2、这个不明白。既然是并排敷设,磁场的影响是相互的啊,虽然电流的大小会导致影响的大小,但是如果一开始并没有什么原因致使电流相差很大,单单这个因素并不会造成这个结果吧?所以这个原因只是在已经有电流相差较大的情况下加剧这种情况而已。对吗?
回复
lingxuct
2008年05月06日 17:27:27
4楼
接触电阻与电缆没关系,是接线端子接触面的事。
自感应电动势影响:如A相电流超前B相,二者距离不同时,可能A相影响B相,同理,B相影响C相。多根电缆并接时,距离不可能一致,特别是单芯电缆更明显。还有散热问题,温度高的电阻大。
回复
tujunt10
2008年05月07日 14:51:36
5楼
你说的接触电阻跟电缆没关系,是因为你把电缆的电阻都当成一样了吧?还有一个疑问就是:接触电阻比电缆本身的电阻大很多吗?不然怎么会产生这么大的影响?起码要相当于电缆电阻的三分之一,影响才可以比较明显的看出来吧?要想相差一倍的话就要接触电阻跟电缆电阻相等了吧?不知道我分析的对吗?
什么叫A相影响B相,同理,B相影响C相?
A相影响B相,同理,B相影响C相,那同样的B相也在影响A相啊!C相也在影响B相啊!只是影响的大小不一样而已吧?
回复
tujunt10
2008年05月07日 14:53:40
6楼
距离不一样不更胡扯?虽然说肯定不是理论上的平行。可是A对B跟B对A的距离是一样的吧?
回复
chenccco
2008年05月09日 08:00:09
7楼
